Зона 0 — внутреннее пространство самой ванны или душевого поддона. В этой зоне разрешается эксплуатация приборов, предназначенных для использования под водой, с IPX7 и IPX8 с напряжением питания до 12 В.
Зона 1 — пространство над ванной или душевой кабиной, ограниченное высотой 225 см от пола, а также пространство под ванной, если к нему есть свободный доступ. Здесь разрешено размещать только водонагреватели со степенью защиты IPX5 и выше.
Зона 2 — пространство на расстоянии 60 см по горизонтали от зоны 1, ограниченное высотой 225 см от пола, а также пространство над зоной 1 от 225 до 300 см от пола. В зоне 2 могут находиться осветительные приборы, вытяжной вентилятор, розетка для электробритвы, гидромассажное устройство для ванны. Степень защиты этих электроустройств должна быть не ниже IPX4.
Зона 3 —
пространство на расстоянии 240 см по горизонтали от зоны 2 до высоты 225 см от пола, а также область над зоной 2, находящаяся на расстоянии от 225 до 300 см от уровня пола. Здесь разрешаются любые электроприборы с IPX1 и выше. Розетки, размещаемые в этой зоне, должны быть защищены ВДТ до 30 мА.